Q1:PCB设计电路为什么接地
Answer:最初导入接地技术的目的是为了防止电力和电子等设备打雷,用避雷针将雷电引入地面,起到保护建筑物的作用。另外,接地也是保护自身安全的有效手段,当设备的外壳与因某种原因而产生的相线(电线的绝缘不良、线路老化等)接触时,设备的外壳产生危险电压,由此产生的故障电流PE线流向大地,起到保护作用。随着电子通信和其他数字领域的发展,在接地系统中只考虑防雷和安全的话就无法满足要求了。例如,在通信系统中,大量设备之间的信号互连需要每个设备的一个基准lsquo。地rsquo;作为信号灯的参考地。另外,随着电子设备的复杂化,信号频率越来越高,因此在接地设计中,信号间的相互干扰等电磁兼容性问题必须特别关注。否则,如果接地不当,会对系统运行的可靠性和稳定性产生严重影响。最近,也导入了高速信号的信号回流技术ldquo。地rdquo;的形式。
Q2:接地的定义
Answer:在现代接地概念中,对于线路工程师来说,这个用语的意思通常是lsquo。线路电压的基准点rsquo;在系统设计师中,多为柜或机架。对于电工来说,是接受绿色安全的地线和大地的意思。比较一般的定义是ldquo;接地是电流返回其源的低阻抗信道rdquo。注意要求是rdquo。低阻抗rdquo;和ldquo;通道rdquo。
Q3:一般接地符号
Answer:
PE、PGND、FG-保护地或外壳;
BGND或DC-RETURN-直流-48V+24V电源(电池)回流;
GND-工作地点;
DGND-数字地;
AGND-模拟地;
LGND-防雷保护地。
GND在电路中经常作为电压基准基点来确定。在电的意义上,GND被分成电源地和信号地。PG是powerGround(电源地)的缩写。另一个是SignalGround信号地。也许实际上是连在一起的(不一定是混在一起的)。两个名字主要容易分析电路。此外,根据电路形式有必须区分的两种ldquo。地rdquo;数字地,模拟地.数字地和模拟地都有信号地、电源地这两个。数字地和模拟地之间既有可以直接连接的电路,也有通过电抗器连接的电路,也有无法连接的电路。
Q4:适当的接地方式
Answer:接地有几种方法。有单点接地、多点接地、混合型接地。另一方面,单点接地分为串联单点接地和并联单点接地。一般来说,单点接地用于简单电路、不同功能模块之间的接地划分和低频(flt;1MHz)电子线路。设计高频时((fgt;10MHz)电路采用多点接地或多层板(完全的地平层)。
Q5:信号回流和交叉分割的介绍
Answer:对于电子信号来说,需要寻找最低阻抗电流回流到地上的方法,所以如何处理这个信号的回流变得非常重要。
首先,根据方程,可以看出辐射强度与电路面积成比例。即,回流所需的路径越长,形成的环越大,对对外辐射的干扰也越大,PCB布线板的情况下,必须尽量减小电源电路和信号电路面积。
第二,可以通过对一个高速信号提供良好的信号回流来保证信号质量。这是因为PCB传输线的特性阻抗通常以地层(或电源层)为基准来计算,如果在高速线附近有连续的地面,则该线的阻抗可以连续保持,如果在段线附近没有地标,则阻抗会发生变化。不连续阻抗影响信号的完整性。因此,PCB设计布线的情况下,将高速线分配给靠近地表的层,或在高速线的旁边走1、2条,实现屏蔽或接近的回流功能。
第三,为什么PCB设计布线不跨电源分割,这也是因为在信号超过不同的电源层之后,其回流路径变长,容易受到干扰。当然,这不是不能超过电源分割的严格要求,而是对于低速信号是可能的,所产生的干扰与信号相比也可以不关心。对高速信号进行仔细检查,尽量不要超过,可以调整电源部分的走线。(这是多层板关于多个电源供给状况)
Q6:为什么要把模拟地和数字地分开,怎么区分呢
模拟信号和数字信号都必须回流到地上。由于数字信号的变化速度快,数字地上产生的噪声变大,但是模拟信号需要漂亮的参考工作。模拟地和数字地混合在一起时,噪声影响模拟信号。一般来说,模拟地和数字地被分开处理,以细划线连接,或者以单个点连接。整体的想法是尽量避免数字地上的噪音向模拟地上逃跑。当然这个也不是必须非常严格的要求模拟地和数字地分开,但是模拟部分附近的数字地漂亮的话也可以合并。
Q7:单板的信号怎么接地
Answer:对于一般装置来说,近接地最好,采用具有完全平面的多层板设计,一般信号的接地变得非常容易,基本原则是保证走线的连续性,减少孔的数量。接地面或接近电源面等。
Q8:单板接口设备的接地方法
Answer:虽然也有串行连接器、网络端口RJ45连接器等有向外部输入输出接口的单板,但是如果接地设计不好的话,也会影响正常工作。例如,网络端口的相互连接误码、分组丢失等,成为向外部的电磁干扰源,将板内的噪声发送到外部。通常独立的接口被单独分割,与信号地的连接采用细的走线连接,能够串联连接0欧姆或小的电阻值的电阻。细的走线可以用来阻止信号地上的噪声通过接口的地面。同样,接口接地和接口电源的过滤也要认真考虑。
Q9:屏蔽层电缆的屏蔽层的接地方法
Answer:屏蔽电缆的屏蔽层必须连接到信号地的接口地上而不是信号地。这是因为信号地上有各种噪声,当屏蔽层连接到信号地上时,噪声电压驱动共模电流并沿着屏蔽层干涉外部,所以未设计的电缆线一般是电磁干扰的最大噪声输出源。
当然,接口也必须用非常干净的混合电路来显示。VCC表示模拟信号电源,GND表示模拟信号地,VDD表示数字信号电源,VSS表示数字电源。
VCC主要表示Bipolar电路的电源,C表示Collector集电极,电源一般连接到NPN的集电极(或者PNP的发射器),刚出现集成电路时只有NPN管,之后有集成的PNP管。VDD/VSS一般表示MOS电路的电源以及ldquo。地rdquo;D/S分别表示MOS管的Drain(漏极)/Source(源极)。
一、解释
VCC:C=circuit表示电路的意思,即接入电路的电压。
VDD:D=device表示设备的意思,即设备内部的操作电压。
VSS:S=series表示共用连接,通常指电路共用接地端电压。
二、说明
1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vccgt。VDD,VSS是接地点。
2、在一部分IC中有VDD针和VCC针,表示该设备本身具有电压转换功能。
在场效应管(或COMS设备)中,VDD是漏极,VSS是源极,VDD和VSS不是供电电压,而是元件销。
VDD:电源电压(单极设备);电源电压(4000系列数字电路);漏极电压((场效应管)
VCC:电源电压(双极设备);电源电压(74系列数字电路);声音控制载波(Voice ControlledCarrier)
VSS:接地或电源负极
VEE:负电压供电;场效应管的源文件(S)
VPP:编程/消除电压。
详细地说,在电子电路中,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压。
VCC:C=circuit表示电路的意思,即访问电路的电压,D=device表示设备的意思,即设备内部的动作电压,通常在电子电路中是一般Vccgt。VDD!
VSS:S=series表示共同连接的意思,即负极。
在一部分IC中同时存在具有电压转换功能VCC和VDD。ldquo;场效应rdquo;即,在COMS元件中,VDD是CMOS的漏极引脚,VSS是CMOS的源极引脚,这是元件引脚符号,没有ldquo。VCCrdquo;您的问题中包含了3个符号VCC/VDD/VSS,这明显是电路符号。